Страница 167 из 421 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Налаживал синхронизацию часов ПР200 от часов панели. Все работает, но в момент записи в ПР200 переменных времени в окне диагностики обмена виден сбой связи. И в этот момент панель тормозит. Понятно, что синхронизировать время часто не надо, но сбой связи беспокоит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.

  2. #1662

    По умолчанию

    Добрый день.

    Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?

  3. #1663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.
    Ок, попробую разобраться, спасибо.

  4. #1664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?
    Добрый день.
    Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:

    21-02-2020 13-31-22.png

  5. #1665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:

    21-02-2020 13-31-22.png
    Большое спасибо.

  6. #1666

    По умолчанию

    Добрый день.

    Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2020 в 13:52.

  7. #1667
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1668

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?

  9. #1669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
    Спасибо, это поправимо.

    Возникла еще одна проблема. Сделал простенький проект с двумя элементами. Запускаю его в онлайн эмуляции. С элементом Цифровой дисплей все нормально, обмен идет. Но как только нажимаю на Переключатель с индикацией сразу выскакивает сообщение и на этом процесс заканчивается. Как это понимать ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 0.png (9.0 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 1.png (15.3 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (21.0 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png 3.png (4.8 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.02.2020 в 15:04.

  10. #1670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?
    А форум просмотреть? Не далее 10 страниц назад подробно обсуждалось.
    Свои 28 регистров вы можете спокойно разместить в доступной области PFW. Тренд пишется в автообласти начиная с 4096 регистра.

Страница 167 из 421 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09