Разнесите обмен.
ПЛК на 485 мастер для модулей, а панель на Debug232 мастер для ПЛК.
Контроллер может быть одновременно мастером по нескольким интерфейсам. Но на одном интерфейсе несколько мастеров быть не может.
Разнесите обмен.
ПЛК на 485 мастер для модулей, а панель на Debug232 мастер для ПЛК.
Контроллер может быть одновременно мастером по нескольким интерфейсам. Но на одном интерфейсе несколько мастеров быть не может.
Но, еще, если я правильно понимаю, можно панель определить как слейв, или же в этом случае возникнут какие то проблемы? И как все таки (если возможно) просканировать сеть из CoDeSys?