    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Спасибо всем! Пока на макросе Rise-Fall клепаю. На одну машину сделал. Осталось продублировать на вторую и сочинить логику, которая будет запрещать их одновременное включение и одновременное выключение.
    А ещё не могу побороть вход на 0-10В. На клеммах 5В (от USB), а на экране отображается 0.5. Переменную беру прямо со входа.
    А регулировать надо именно эту характеристику, она идёт с подстроечного резистора на управление мощностью нагрева.
    Джамперы 2 раза проверил, стоят, как надо.
    Нужно в свойствах входа изменить диапозон.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нужно в свойствах входа изменить диапозон.
    А какой поставить, если при диапазоне от 0 до 10, 5В отображаются, как 0,5В? Может что-то не так с настройками отображения переменной?

    А вообще мне надо замерять от -5 до 0. Китайцы почему-то сделали управляющий сигнал именно такой. Максимальная мощность при -5, а выключение при 0.
    Хотя можно + и - поменять местами на входе.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    А какой поставить, если при диапазоне от 0 до 10, 5В отображаются, как 0,5В? Может что-то не так с настройками отображения переменной?

    А вообще мне надо замерять от -5 до 0. Китайцы почему-то сделали управляющий сигнал именно такой. Максимальная мощность при -5, а выключение при 0.
    Хотя можно + и - поменять местами на входе.
    У меня выставлен диапозон датчика температуры, поэтому у меня сигнал в программе в градусах. Вы можете свои единицы соответствия установить.Свойства входа.png

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У меня выставлен диапозон датчика температуры, поэтому у меня сигнал в программе в градусах. Вы можете свои единицы соответствия установить.Свойства входа.png
    Это у Вас на каком приборе? А то у меня на входе ПР200 не такое окошко свойств. Screenshot_101.jpg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Это у Вас на каком приборе? А то у меня на входе ПР200 не такое окошко свойств. Screenshot_101.jpg
    У меня вход токовый, а у вас понапряжению.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    А какой поставить, если при диапазоне от 0 до 10, 5В отображаются, как 0,5В? Может что-то не так с настройками отображения переменной?
    в документации касательно входов подразумевается что в настройках Вы самостоятельно поменяете на те единицы измерения которые использует датчик, поэтому ни чего не написано в каком виде появиться вещественное число если ни чего не делать. А вот про выходы уже упоминается что подавать надо значение в диапазоне от 0.0 до 1.0 (раздел 6.4)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (296.3 Кб, Просмотров: 11)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в документации касательно входов подразумевается что в настройках Вы самостоятельно поменяете на те единицы измерения которые использует датчик, поэтому ни чего не написано в каком виде появиться вещественное число если ни чего не делать. А вот про выходы уже упоминается что подавать надо значение в диапазоне от 0.0 до 1.0 (раздел 6.4)
    Каким-то чудом на входе все заработало, как надо, а, благодаря, Вашей ссылке на РП, и на выходе все ОК.