Если бы Вы воспользовались моим советом, то всё уже бы подключили: создайте нагрузку для токового выхода = 500 Ом, падение напряжения на нагрузке составит 2-10 В, для выхода по напряжению я уже писал как подключить, единственное, что немного сместится начало шкалы, думаю это не принципиально, ну в крайнем случае чуть сместите риску начала шкалы, всё!
Как можно с такой элементарной задачкой два дня мучится?!