В сети устройств имеются разнородные: МДВВ, СП270, ICPCon (I7017F). К сожалению, нередко опрос или затыкается, или вообще контроллер любит перезагружаться... В debug.txt жалобы на Universal DCON device модуль.
Сделал у всех компонентов на шине режим опроса "By Command", в статусную переменную (Status) записываем 0xFF, когда требуется опросить, в основной программе - счетчик и перебор устройств. Заработало стабильнее гораздо, и быстрее (а то панель очень медленно общалась). Ах, да, мастер сети - ПЛК 150.