Показано с 1 по 10 из 1645

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что если Тайм-Аут устройства 30мс, программный цикл 5мс, то я физически не могу опросить 1 устройство из 30 на линии не быстрее, в среднем, через 1050мс... Как в этом случае работает опрос через конфигуратор, если я заведомо задаю малый период для модуля?

    Всё оказалось хуже, чем расчёт... Тайм-Аут проходит без ошибок 10мс, но опрос получился почти 4 секунды!!!

    Непонятный косяк ещё с COM-портами. COM5 - тайм-аут 10мс - без проблем - ошибок нет (на нём 29 модулей), COM2 - тайм-аут в среднем 40мс - функция 03 постоянно с ошибками, увеличение тайм-аута не помогает... При уменьшении тайм-аута другие функции тоже начинают "сыпаться".
    Последний раз редактировалось Sergeba; 06.01.2020 в 15:41.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •