    То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    То есть по сути надобно считать разницу между подачей и обраткой, правильно? Расход равен разности между подачей и обраткой, а когда разбора нет, показания счётчиков равны.
    Абсолютно верно. Была допущена ошибка в проекте . поставлен счетчик на подаче и как только м открываем обратку счетчик считает не расход воды , а циркуляцию.