Сергей, ещё раз большое спасибо! Я просто опять сделал на вашем листе, а потом туда перенес всё, что было у меня.
Вот что получилось в конце концов. Посмотрите, пожалуйста. В том числе экран.
Сергей, ещё раз большое спасибо! Я просто опять сделал на вашем листе, а потом туда перенес всё, что было у меня.
Вот что получилось в конце концов. Посмотрите, пожалуйста. В том числе экран.
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
Так по мелочам можно придраться: отключил редактирование температуры с экрана и не обязательно впереди ставить текстовую метку, можно это сделать в свойствах переменной! Перенумеровал элементы в ОЛ.
Можно вывести уставки регуляторов на экран, мало ли что, вдруг изменить захочется? И я бы увеличил постоянную времени фильтра для аналоговых входов(я бы как минимум "5" поставил), что бы температура поменьше скакала, впрочем это можно и потом поправить в меню ПР с экрана.
И ошибки в канале измерения температуры можно вывести на экран, аналогично выводу напряжения!
Вот, частично поправил:
ИспСтенд.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2019 в 21:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.