ну блин. БП сгорел, питающий ПЛК, ПЛК сгорел, модуль ввода-вывода сгорел... Все, что угодно.

Понятно, что когда сгорает ПЛК с ПИД регулятором, руками не заменишь, но руками можно запустить и сидеть регулировать.
Насосы резервные так же ручным способом можно выводить и вводить в работу. При этом та же котельная будет продолжать работать с контролем персонала до ремонта автоматики.

Если грохнулась автоматика отдельно взятого котла, соответственно работают резервные котлы, а неисправный выведен из работы в ремонт.