  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roman_1986 Посмотреть сообщение
    Добрый день... Подскажите пожалуйста, у нас панель СП307 используется как SALVE, и при пропадании связи, естественно, переменные не обновляются... А как можно сделать, чтобы при пропадании связи с панелью, сама панель которая SLAVE писала что нет связи? Подключаемся по PLC порту.... Спасибо заранее...
    Вместо того что бы решить проблему, вы пытаетесь обойти её, зачем?
    Проложите витой экранированный провод, поставьте резисторы 120 Ом на концах линии. Заземлите экран. И всего то дел))) Подойдёт обычный интернет кабель, мешками продаётся в магазинах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2019 в 12:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вместо того что бы решить проблему, вы пытаетесь обойти её, зачем?
    Проложите витой экранированный провод, поставьте резисторы 120 Ом на концах линии. Заземлите экран. И всего то дел))) Подойдёт обычный интернет кабель, мешками продаётся в магазинах.
    Проблема не в кабеле))) А в том, что может пропасть связь))) (причин не много, но они есть.... пока делают что-то одно, навернули что-то другое)))))) и не известно, показания стабильные или нет связи... банально окислились контакты)))
    Последний раз редактировалось roman_1986; 23.12.2019 в 08:14.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •