    Lukas Котлы, потому что на моей фотографии, вызвавшей дискуссию, щит управления котлом. Но оборудование должно резервироваться не только в котельных, но и в ИТП. Насосы и теплообменники -- точно. В смысле ручного управления, тепловые пункты и котельные очень сильно отличаются. В ИТП/ЦТП при неисправности автоматики мы можем принудительно включить насос и установить КЗР в какое-нибудь промежуточное положение (возможно даже ручным штурвалом, не подавая на КЗР питание). Всё, дом мы не заморозим. У котла куча автоматики безопасности, без которой он работать не сможет. Особенно, когда контроллер вешают на простые ДКВРы с ГМГшками, и он сочетает функции котлового контроллера и менеджера горения.