Здравствуйте, Василий.
Всё верно, при обмене по RS485 модем получает теже данные, что и другие приборы сети.. другой вопрос что модем ( как преобразователь интерфейсов) воспринимает все данные, а панель только адресуемые ей.
Хочу заметить, что если у вас по RS485 несколько устройств Master(панель/плк+ПК через модем), то схема уже не верная!
Исправить: перевести панель или модем на другой интерфейс.
По поводу вашей задачи с аварийным каналом.. эта задача решается с помощью 3х модемов. В ближайшую неделю мы выложим пример с описанием решения вашей задачи на форум.
Уже могу выслать вам исходники Codesys и Lectus на почту.