Организация питания у всех экземпляров однотипное: Трансф. 380/220 -> БСФ -> БП60-24. Стандартная цепочка. Нестабильность питания не замечена. После БСФ могут питаться несколько МДВВ или ТРМ.
На входах сухие контакты, бесконтактные датчики, на выходах реле с защитным диодом, светодиодные лампы.
Один из конроллеров эксплуатируется при след. ориентировочном диапазоне -10...40°С. Условия большого цеха. Остальные +5...30°С там же, но в операторской.
Из особенностей, в контроллерах активно используются: практически все входы и выходы, RS232, RS485, порт Ethernet. А в последнем сломавшемся еще и RS232 Debug.