-
Супер Модератор
1. Переведите прибор на МодБас РТУ. Не забудьте после этого перезагрузить МДВВ.
2. В Конфигурации ПЛК добавьте МодБас Мастер. В настройках не забудьте указать РТУ.
3. В Модбас Мастере проверьте настройки интерфейса - скорость, четность и т.д.
4. Добавтье Universal ModBus Device. Укажите адрес МДВВ.
5. В UMD добавьте Регистр инпут и Регистр оутпут. В настройках регистров укажите номера регистров в МДВВ и команды для чтение входов и выходов по маске.
Таргет Соответствует контроллеру, включая лицензионное ограничение?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума