Единственное замечание.
32 точки это не только входы OPC сервера, но и выходы функциональных блоков, а также внутренние выходы на ВФБ (Визуальные функциональные блоки).
Поэтому чтобы уложится в 32 точки, вам нужно стараться меньше использовать встроенные ФБ (И, ИЛИ, НЕ, деление, передний фронт и т.д.) - используйте модули "Событие" и "Расчет" - их можно использовать без ограничений.
Базу вообщем можно конвертнуть в Excel (модуль "Данные для рапорта").




Ответить с цитированием