Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Разве нельзя самостоятельно добавить всплывающее окно по биту, функционал остался, есть возможность им управлять, решение более гибкое, в чем выражается ваше негодование, не очень понятно.
    Тогда смысл в чем был, когда теоретики ликвидировали в шаблоне проектов стандартный механизм вызова окна? И гордятся этим?
    Ладно я, я себе вернул как было задумано! Это делается в три щелчка мыши -раз и навсегда! Тем более, что все системные биты и системные регистры связанные с контролем связи остались неизменными и останутся в системном ПО панели вечно, даже если в дальнейшем будут не СП3хх, а например СП5хх!
    Но другие пользователи задают дурацкие вопросы, как сделать? Смотреть пост выше.
    А другие и не подозревают, что раньше такое стандартное окно было, а ведь теоретики даже это окно из шаблона проектов не удалили!
    Захват-1.png
    Прошу заметить, что здесь информации больше чем в "новом" куцем окошке, которое нужно вызывать вручную
    Захват-2.png
    здесь только две лампочки с индикацией есть/нет
    А в стандартном окне еще и номера аварийных слейвов отображаются.

    В моих шаблонах давно сделано более информативное стандартное окно
    Захват-3.png

    ЗЫ
    Еще раз повторю
    Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
    Стандартный вызов окна - удалили, а тормоза в панели в момент потери связи остались.
    То есть по факту ГЛАВНУЮ причину не устранили!

    Она устраняется другим способом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312635
    Просто тайм-ауты для портов нужно уменьшить с 1000 мс до 200 и все летает. Без удаления системного макроса "Call_Commu_NG_Window" с экрана №65534
    В этом макросе не просто вызов окна от бита сделан, там еще и задержка на 10 сек. от момента включения панели есть, что бы не сразу сие окно маячило, а прошло время на инициализацию слейвов.

    Тайм-ауты находятся здесь
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    Новые значения тайм-аутов начнут действовать после перезагрузки панели по питанию
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 21:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков