    В элементе "вентилятор" из библиотеки конфигуратора есть как бы управление скоростью вращения пропеллера с регистра. У меня не зависит от величины в регистре. Это вообще работает?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    В элементе "вентилятор" из библиотеки конфигуратора есть как бы управление скоростью вращения пропеллера с регистра. У меня не зависит от величины в регистре. Это вообще работает?
    Это - работает!
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Вы свой не работающий вариант предъявите!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 17:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Работает, на примере этом вижу. Но при "0" крутится же, что сбивает с толку. И как то очень нелинейно, заметно прибавляет обороты только выше 60, а туда не залезал. На глаз не видно различия в скорости для 0 и 30. Обычно частотник и работает в нижней половине, для такой визуализации незначительная разница. Думал будет заметнее. И при 0 наверное не надо крутиться,

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Работает, на примере этом вижу. Но при "0" крутится же, что сбивает с толку. И как то очень нелинейно, заметно прибавляет обороты только выше 60, а туда не залезал. На глаз не видно различия в скорости для 0 и 30. Обычно частотник и работает в нижней половине, для такой визуализации незначительная разница. Думал будет заметнее. И при 0 наверное не надо крутиться,
    У вентилятора всего 10 скоростей, диапазон, который задаются в настройках (0...100 или другой) линейно масштабируется к значению 0...9, назавём это - Задание. По этому большого смысла делать 0-100 нет, можно делать 0-9
    Внутри генератор, который генерит импульсы смены фаз с периодом (10 - Задание)*100мс
    По этому минимальное значение интервала одной фазы (10 -0)*0,1=1сек - Ваше "при "0" крутится же"
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 21:17.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •