Или у меня руководство не то или в руководстве сказано :
"ВНИМАНИЕ! При создании программы возможна ситуация, когда из&за разного рода ошибок цикл ПЛК будет больше допустимого значения (о задании максимального времени цикла см. документ PLC&Configuration). Это приведет к перезагрузке контроллера. Если такая программа ошибочно была записана во Flash&память контроллера, то после перезагрузки она запустится автоматически, что, в свою очередь, приведет к повторной перезагрузке.
Аналогичная ситуация возникает при некорректно прошедшей записи безошибочной программы. Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку Старт/Стоп на передней панели контроллера
нажать кнопку Сброс. При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу."
Про то, что надо отпустить Сброс и держать ещё 8 сек. нажатой Пуск/Стоп не сказано ни разу :-)
А, вообще, большое человеческое спасибо за оперативное реагирование и помощь :-)