Страница 157 из 400 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1561

    По умолчанию

    Может для вызова макроса каждые 300 мс надо так задать ?
    Изображения Изображения

  2. #1562
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #1563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим

    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.

  4. #1564

    По умолчанию

    В функциональной области математическая операция деления на "0" что даст? Мне нужно делить на содержание переменной и там может быть "0". Переменные целочисленные.

  5. #1565

  6. #1566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.

  7. #1567
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    И все таки какова точность в отсчете временного интервала ?

  9. #1569

    По умолчанию

    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.

  10. #1570
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.
    п. 2.1 в FAQ
    https://owen.ru/product/sp3xx/faq

Страница 157 из 400 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •