в трм12 вход в программирование через коды 0107 и 0108. инструкция на сайте овен-поддержка-техническая документация-руководство по эксплуатации-трм12а.
кроме коррекции показаний температуру сдвигает использование не трехжильного, а двухжильного кабеля и перемычки, и наклон характеристики конечно. еще и неверно прописанный датчик (нсх).
проверить точность показаний в вашем случае можно при помощи водно-ледяной смеси(=0 гр. с). а также кипящей воды (=100 гр.с).