Выкладываю аналогичный пример для ПЛК110-24.60.R.L.
Данный проект был проверен на контроллере с прошивкой 2.7. указанных проблем на нем обнаружено не было.
Внимательно проверьте установлен ли у вас таргет соотвентствующей версии.
Сделать можно это следуюющим образом:
1) Открываем папку
C:\CoDeSys\Targets\<модель контроллера>\IOModules
2) Выделяем файл hardware.cfg и правой кнопкой выбираем пункт открыть с помощью.
3) Открываем файл либо блокнотом, либо установленным у вас текстовым редактором
В верхней строке будет указана версия таргет файла. Она должна обязательно соответствовать версии прошивки.
Например:
;Version 2.10
;Recommended for versions: 2.10
Пример программы и соответствующий таргет файл в архиве
PRIMER.rar
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 14.12.2009 в 22:05.