Решил попробовать метод научного тыка. Подключил контроллер и один модуль с реле, пришёл к выводу, что режимы by command и by value change практически не работают.
by command удаётся пощёлкать реле только изменяя переменную в конфигураторе и то с 3-го раза.
by value change вообще не удалось пощёлкать... никак не реагирует на изменение на входах.
Программно ничего сделать не удалось. Запись в переменную 255, поочерёдно с 0 ничего не изменяла. Пробовал и FOR (в пределах одного цикла) и CASE (для разделения на несколько циклов) - не помогает.
Получается единственный рабочий режим - это циклический опрос (by poll time). Это грустно.




Ответить с цитированием