Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
OlegM
...Например через электро щитовые помещения по ПУЭ вообще запрещена транзитная прокладка водопроводов...
Просто к слову. ПУЭ 7.1.29
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.