Совсем не об этом.
Смотрите рисунок, блинк с временами включено и выключено по 0,001с т.е. 1 мс
А если время цикла будет 7мс? Что будет на выходе этого блинка? Я думаю, что будут импульсы длительностью в один цикл, т.е. не 1 мс, а 7!
Таким образом не выходе счетчика CTN1 будет импульс не через(0,001+0,001) * 50 =0,1с, а через (0,007+0,007) * 50 =0,7с
И при уставке (I2) например 10, насчитает таймер не 10с, а 70!
Класс - погрешность 700%
ЗЫ.
А может при времени цикла > 1мс блин вообще перестанет работать!
Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 19:52.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Когда-то обсуждали этот момент, нужно вспомнить подробности, там часть таймеров работает по прерыванию, и отрабатывает с заданной выдержкой, но учитывая что это не микроконтроллер и есть еще фильтры, реле на выходе и реакция исполнительного механизма, считать единицы мс смысла особого нет.
Пока сделал еще один, обновленный пример, по работе с таймерами и генераторами с экрана прибора, через Write_to_FB:
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо "Сергей0308" ,"petera" и Реваке Юрию, благодаря их подсказкам родился проект продувок клапанов водогрейного котла с отображением обратного отсчета времени в двух вариантах: