Показано с 1 по 10 из 12

Тема: 2 панели сп270 + компьютер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Там тока один modbus на него подключен компьютер. Модулей расширения modbus на модикон нет, тока Ethernet и тех ставить некуда, и так 12-ти слотовое шасси полностью забито. Обе панели должны быть мастер.

  2. #2

    По умолчанию

    НУ если у Вас все порты уже заняты... из ПЛК304 Вы хотели сделать шлюз, подключив его через Ethernet к Modicon, а с другой стороны к двум панелям???
    Нуууу... не знаю...
    Ох уж эти мне буржуи... Под портом ModBus Вы подразумевали как я понял простой последовательный порт?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Под modbus подразумевал 485 порт.
    304 действительно хотел использовать в качестве шлюза если возможно).
    У гадских буржуев есть целое семейство маршрутизаторов, но под Ethernet и дорого.

    Преобразователь 485/Ethernet не доделали еще?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Под modbus подразумевал 485 порт.
    304 действительно хотел использовать в качестве шлюза если возможно).
    У гадских буржуев есть целое семейство маршрутизаторов, но под Ethernet и дорого.

    Преобразователь 485/Ethernet не доделали еще?
    проводим предварительные испытания. если все ок. то в продаже появится к февралю-марту. Но для Вас он будет не удобен. Т.к. преобразователь не интеректуальный. Он будет просто ставить опрос в очередь. Т.е. у Вас 3 мастера опрашивают одного слейва. все их запросы ставяться в очередь. пока модикон не ответить на все предыдущие, текущий запрос от устройства обработан не будет.
    так что Вам нужен интелектуальный преобразователь интерфейсов.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    и все таки чем вас плк100 не устраивает?

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В общем, ПЛК304 Вам пока не поможет.
    У нас планируется к выпуску преобразователь Ethernet<->COM. Но он тоже для Вас не очень подойдет.
    Я бы попробовал использовать ПЛК100 с неограниченной памятью.
    По одному из последовательных портов он будет читать параметры modicon. по двум другим связан с панелями в режиме слейв. а по ethernet связан с ПК.
    Т.е. будет неким шлюзом.
    Скорость работы будет завистеть от количества переменных.
    Еще при команде записи с панели будет некоторая пауза, т.к. панель пишет сразу, а у контроллера очередь записи. Т.е. значение от панели он получит сразу. А запишет его в modicon только через некий промежуток времени. С ПК можно обойтиь без задержек, т.к. его к ПК можно подключить через OPC gateway сервер. Он действует на программу контроллера непосредственно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •