  1. #11

    По умолчанию

    2 Alexey_K
    Нормально. Сам сталкивался: сгорела ПРка114 на дымососе, при попытке залить программу в новую ПРку вылезли циклические связи, пришлось править. Новые версии Logic более требовательны к обратным связям, чем старые.
    А макрос 100М очень старый. Похоже, в той версии Logic, в которой его писали не было даже функционального блока fsel. Поэтому он реализован в виде вложенного макроса. Можно, конечно, забить, но лично я бы подправил.

    АПД: как-то так. Проверяйте.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 100m1.zip (157.1 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2019 в 13:00. Причина: добавил макрос