В общем, разобрался я в проблеме. Может кому пригодится.
Дело не в переносе. Там было всё правильно.
Переписывался с тех.поддержкой, но меня постоянно склоняли тормозить ПЛК (время цикла) или "что-то в программе". В общем не добился ничего.
На самом деле, выложенная прошивка 1.0.6 для ПЛК160 М02 не рабочая. А точнее, не корректно работает Ethernet порт. Остальное не проверял.
Откатил контроллер на версию 1.0.5 и всё сразу "завелось".




Ответить с цитированием