С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Пробовал через Read FB, действительно читает только статику (задание) и то если прикрепить преобразование to fload на переменную, на прямую интовскую переменную не читает, может кто делал такой макрос под себя?
К Юрию: Чтение из таймера его уставки не имеет никакой практической применимости. Похоже это недостаток или ошибка, хотелось бы видеть чтением из таймера текущее время, как видим его в симуляторе.
Вот попробовал создать макрос "BLINK с обратным отсчетом" на базе "TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени" созданного "Сергей0308", хотелось бы услышать замечания, пожелания и мысли по оптимизации данного макроса.
У Вас, при построении BLINK на двух таймерах TON, используются два лишних элемента
Захват-1.png
Фрагмент обведенный рамкой полностью эквивалентен
Ну и с учетом этого внутри "изобретенного макроса" будут аналогичные лишние элементы, которых даже больше - четыре лишних
Захват-3.png
Должно остаться
Захват-4.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое petera, однако при симуляции макроса меня беспокоит следующее:Снимок6.PNG
Когда введены значения Th и TI, то все нормально:Снимок7.PNG
Последний раз редактировалось Pvalp; 18.10.2019 в 13:51.
Это ошибка макроса TON_0.1s. У него, если время задано =0, на выходе 1 даже без сигнала на входе I1
Нужно добавить в макрос логику
Захват-2.png
И будет ОК
Захват-1.png
Я такими TON_s (основанными на блинкерах и счетчиках) не пользуюсь
У меня есть свой макрос TON с индикацией времени, вот здесь он используется https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316458
Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 14:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В серьезных проектах, где время цикла больше 1мс, такие таймеры
Захват-4.png
работать будут некорректно
По этому я использую другой принцип
Захват-3.png
Здесь идет подсчет циклов выполнения программы
Для работы этих таймеров нужен макрос подсчета времени цикла, и количества циклов от включения питания ПР
Захват-5.png
Уставка (PT)задается целым числом в мс, на выходе ET время прошедшее от старта(прямой счет), выходе (PT- ET) оставшееся время, эти времена тоже в мс, дискретность равна времени цикла.
Абсолютная погрешность вычисления интервалов времени не более половины времени цикла во всем допустимом диапазоне уставки в мс от Тц до 4294967295/Tц
Таймер имеет вход паузы. Любое количество пауз не вносят дополнительных погрешностей в отсчет времени.
Работает таймер так
Переменные на входе
dT - время цикла в мс(целое)
x_Clc - номер текущего цикла.
1. Уставка в мс переводится в количество циклов PT_Clc
Захват-6.png
здесь деление выполняется с округлением, по этому погрешность вычисления интервалов времени не более половины времени цикла
2. В момент старта запоминаем номер текущего цикла в переменную Start_Clc
Захват-7.png
3. В процессе работы вычисляется сколько циклов прошло от старта ET_Clc = x_Clc - Start_Clc
Захват-8.png
4. И сравниваем уставку PT_Clc с прошедшим количеством циклов ET_Clc
Захват-9.png
Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 15:43.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg