Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
Подключиться смог, могу считывать инфу с УПП. Но не получается запустить по Modbus. получаю сигнал что УПП готово к старту. Подскажите, как сформировать сигнал на старт?
Безымянный.png
Безымянный.png
Не тот элемент в конфигурации, и функция нужна не 0х71, а 0х0F согласно п.3.5
Нужно использовать модуль 8bit output
Захват-3.png

Один модуль 8bit output сразу пишет 8 бит, для следующих 8 бит(начиная с бита Start2) нужен свой 8bit output адрес в модуле д.б. 264