    Есть задача. Требуется в имеющийся щит управления насосами установить автоматику управления взамен САУ-МП. Был выбран СУНА122-220.04.20. Причиной послужила установка частотника. Предыдущие специалисты убедились, что переключать насосы контакторами невозможно, частотник при отключении двигателя уходит в аварию "потеря двигателя", и бросили объект. Насосы работают в ручном режиме.
    Возникли вопросы.
    1. В инструкции написано:
    2 аналоговых датчика давления(температуры)*; .
    ПРИМЕЧАНИЕ *-Для работы по перепаду давления. По умолчанию данная функция выключена, прибор работает по уставке, ориентируясь на показания датчика Рпр.

    Как включить функцию работы по перепаду давления? При просмотре параметров вижу что датчик давления до насосов не используется.
    2. Зачем в алгоритме используется два реле перепада давления? Можно ли входы для датчиков запараллелить для подключения одного реле? Очень сложно установить два реле перепада, требуется останов котельной, слив системы, сварочные работы. И вообще, зачем нужны реле перепада, если СУНА может вычислить перепад давления по аналоговым датчикам и определять факт аварии насосов по порогу, заданнаму в настройках? Надёжности это не прибавляет, поскольку при неисправности аналоговых датчиков работа системы всё равно нарушится, зато увеличится вероятность отказа из-за выхода из строя реле перепада давления. С чем мы и столкнулись при наладке - реле оказалось неисправно.
    3. Можно ли отключить функцию каскадного управления и прямой пуск насосов? В имеющемся щите нет места для установки дополнительных контакторов и автоматов. Кроме того, насосы переразмеренны, и при прямом пуске создают чрезмерный напор, что опасно для старых и обветшавших сетей, для чего и было принято решение об установке частотного преобразователя предыдущими специалистами.
    Я бы реализовал систему на ПЛК или ПР200, но оборудование было уже закуплено и теперь установлено, приходится решать задачу имеющимися средствами.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    1. Нужно задать параметр "Режим: Рпр" как "Рпр.-Робр."
    2. Т.к. используется два насоса, то нужно и два реле перепада давления. С их помощью контролируется исправность насосов. Если одно из реле перепада даст сигнал о неисправности насоса, то система сможет продолжить работать со вторым насосом, а это добавляет надёжности.
    Действительно можно работать и по сигналу перепада давления от двух аналоговых датчиков, но не везде это используется, поэтому нужны реле.
    Можно поставить перемычку вместо одного из реле, таким образом "обманув" прибор
    3. В таком случае Вам лучше использовать алгоритм 05.30 с переменным мастером. В этом случае прямого пуска насосов не будет. Алгоритм 05.30 предусматривает использование 3-ёх насосов, но третий насос можно просто отключить в настройках. Прошить прибор на новый алгоритм можно в программе "Овен Конфигуратор" с помощью кабеля USB-miniUSB. Ссылка: https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Что всё-таки по моим вопросам, нет ответов? Мне в ближайшее время ехать продолжать попытки запустить насосы в автоматическом режиме, хотелось бы не тратить время на научный тык, а быть более подготовленным. Впредь, если приму решение применять СУНА в последующих проектах, приобрету экземпляр для исследований на столе, а не за сотню километров через московские пробки. Но пока на это нет времени.

  4. #4

    По умолчанию

    Буду пробовать. А где скачать прошивку алгоритма 05.30, или они уже приложены к конфигуратору?

  5. #5

    По умолчанию

    Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    С грехом пополам запустил насосы. Перепрошил на алгоритм 05.30.
    Обманул контроль перепада давления, просто запараллелив входы. Было опасение, что алгоритм, обнаружив срабатывание реле перепада на невключенном насосе, выдаст ошибку. Но ничего, прокатило. Работает и с одним реле перепада. Поскольку не вижу я смысла в таком половинчатом дублировании. Если уж идти на принцип, нужно было и датчиками давления оборудовать каждый насос, и частотники ставить на каждый насос.
    Всплыла одна неприятность, как её преодолеть, пока не знаю. Возможно, нужно какие-то временные задержки изменить. Всё перепробовал, ничего не помогло. При переходе с одного насоса на другой контактор работающего насоса отключается слишком быстро, частотник не успевает остановиться и вылетает в ошибку обрыв фазы (потеря двигателя). Пришлось в настройках частотника отключить контроль обрыва нагрузки, что я считаю не очень хорошим решением.
    Ещё одна странность в поведении ПИД-регулятора. При пуске насос весьма быстро набирает около 30 Гц, независимо от заданного значения перепада давления, и затем очень медленно прибавляет частоту, постепенно приближаясь к уставке. Буквально минуты. Уменьшение интегральной составляющей с 60 до 5 несколько ускорило процесс, но не кардинально.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!

    1) На эту тему уже высказывался постом выше
    2) Действительно, параметр задержки отключения насоса от ПЧ не регулируется
    3) Настройки ПИД-регулятора индивидуальны для каждого объекта. Для оптимальной работы Вашей системы Вам надо вручную подобрать нужные коэффициенты регулятора
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    Опишите поподробнее какими исполнительными механизмами необходимо управлять контроллеру, какие у Вас возникли вопросы по подключению ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте,Николай. Нужна полная схема подключения насосов (алгоритм 5.10),помогите если есть готовая!

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Направляю схему подключения.
    Вложения Вложения
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 10:53
  2. MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:33
  3. ВФБ HVAC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 13:51
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •