Добрый день
Вопрос по прошивке ТРМ251_V2.10
На сайте написано, что ".. v2_10 с добавленной функцией автоматического перехода между программами.."
Где подробнее почитать об этой функции?
Добрый день
Вопрос по прошивке ТРМ251_V2.10
На сайте написано, что ".. v2_10 с добавленной функцией автоматического перехода между программами.."
Где подробнее почитать об этой функции?
Добрый день!
В предыдущей прошивке прибор мог выполнить подряд не более 5 шагов в рамках одной программы. Теперь можно переходить между программами, т.е. можно создать программу технолога до 15 шагов
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Ясно, Спасибо
Еще такой вопрос -можно ли второй вход аналоговый каким то образом использовать в качестве дискретного управления?
Есть задача плавно набирать температуру по графику, но при определенных условиях "притормаживать" процесс
Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Спасибо .
Все бы ничего, но при работе прибора в варианте "Т" в паре с твердотелками - в помещении моргает свет! Если работа идет не на 100% мощности или в режиме PID поддержания уставки температуры.
В чем может быть проблема?
Перерыв весь форум по этому вопросу - вроде сам нашел ответ.