Здравствуйте
Пришлите скриншот для наглядности
И скриншот настройки опроса ОРС в модуле контроллеры.
В режиме глобального опроса в модуле контроллеры наблюдается такое же поведение?
Здравствуйте
Пришлите скриншот для наглядности
И скриншот настройки опроса ОРС в модуле контроллеры.
В режиме глобального опроса в модуле контроллеры наблюдается такое же поведение?
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
контроллеры.bmpкарта.bmpконтроллеры 1.bmpкарта (2).bmp
на первых двух скринах рабочий режим все работает, данные со всех светофорах идут( на один черный кружек маленький не обращайте внимания там ждем подключения он не влияет на общий статус) в модуле контроллеры и в эмуляций и в глобальном опросе данные с сервера идут наглядно видно это,как только не пробовал,на третьем скрине отключил модем чтоб симулировать потерю данных, видно что в модуле контроллеры статус одного из контроллеров изменился и соответственно общий статус, а на визуализаций ни чего не изменилось, счас уже и главный кружек большой не реагирует, но стоит только перейти в режим настройки и обратно (4 скрин) то все меняеться и становиться так как должно быть, перезагружал всю систему после последних изменений, это происходит только с потерей данных, если же данные снова придут то он автоматически перейдет в рабочий режим без всяких перезагрузок, и если придет не false a true то кружки краснеют тоже без вмешательства
Попробуйте в карте адресов в модуле контроллеры поставить передачу параметров по изменению
Кнопка для перехода в карту адресов находится рядом с "построить конфигурацию". Редактировать можно сразу группу параметров, см. скриншот.
2019-10-03_113250.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Последний раз редактировалось Vova-stoyanov; 03.10.2019 в 21:31.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Алармы генерируются по изменению, значения недостоверно\неисправно - это для двухпозиционных сигналов ( 1 0 - вкл, 0 1 - откл, 11 - неисправно, 00 - недостоверно). Про двухпозиционные ТС написано подробно в справке, общий смысл в том что для дискретного сигнала указываете адрес парного ему сигнала. ( Это используется для объектов, положение которых определяется двумя концевиками,например)
Добавьте в базу наличие связи с объектами, или можно в модуле контроллеры анализировать качество сигналов и добавить дополнительные сигналы - недостоверное значение , по которому генерить аларм 1\0. Для анализа блок скрипт и функция ReadQuality()
Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 04.10.2019 в 15:05.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/