Таким образом у Вас не получится формировать строки таблицы, каждое нажатие кнопки будет переписывать значения в первом столбце таблицы.
Вам нужно для формирования записей расхода с привязкой ко времени использовать элемент "Архивирование" с привязкой к биту управления(кнопка для записи в таблицу значения регистра)
А таблица будет только отображать архивированные значения
В примере Е.Кислова все правильно делается, т.е. строки при записи листаются. Мне еще надо текущее время в каждую строку заносить. В каком регистре хранится текущее время ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 14:01.
Системное время хранится в регистрах PSW30..35 (год...секунда).
Сообщение от Newcomer
В примере Е.Кислова все правильно делается, т.е. строки при записи листаются. Мне еще надо текущее время в каждую строку заносить. В каком регистре хранится текущее время ?
Все это уже есть в элементе "Архивирование" и получается автоматом без лишних телодвижений
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 14:24.