    В opm отобразить данные не получиться, тк он не поддерживает ни работу через интернет, ни работу с модемом.
    Постараюсь предлагать От простого варианта к сложному:
    1) Если у вас приборы еще не закуплены, то предлагаю, если он вас устраивает, заменить счетчик импульсов СИ8 на СИ30 он с Modbus, также трм201 тоже должны быть с Modbus.
    Помимо 2х модемов (1-подключен к ПК, 2- к приборам на объекте), в этом случае вам придётся купить, как уже сказал lara197a, программу Modbus OPC/DDE сервер Lectus. Данная программа умеет работать с модемами и позволяет передать данные в Scada(например MasterScada). Если настоящая Scada система не ваш вариант, то теоретически можно оставить Lectus c его табличным представлением данных.
    2) Вариант на мой взгляд бюджетней, но требования к наладчикам возрастают. Опять же если приборов нет. Построить систему на ПЛК и модулях (их кол-во зависит от кол-ва требуемых входов). Подключаете к ПЛК Модем, настраиваете GPRS. В диспетчерской достаточно наличия интернета и установленной Scada.
    3) если приборы есть вариант, предложенный lara197a.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    136

    По умолчанию

    Спасибо! Теперь всё понятно, будем делать по Modbus OPC/DDE сервер Lectus, для нас это самое оптимальное, так как мы только собираемся к вам на курсы по программированию ПЛК. Спасибо за советы!!!