Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Разрешение аналогового входа пр200.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Диапазон 4-20. В реальных цифрах не заморачивался с подстройкой. Потолок клограмм сорок, но не принципиально. Коэффициент усиления и смещение настраиваемы у услителя. Калибровать весы кручением резисторов дело не совсем удобное, попасть в диапазон измерения ацп - да, тчно попадаю в 4000.
    Калибровка делается программно в пр200, запоминается значение нулевой точки и угловой коэффициент наклона прямой по известному весу.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 11.09.2019 в 17:43.

Похожие темы

  1. Принципиальная схема Аналогового входа ПР200
    от faritZ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 10:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 16:38
  3. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •