объект - хлебопекарная печь, уже изготовлен. пока один. изначально был заложен один трм148 и один мву8. необходимость в описаном алгоритме управления вылезла в процессе отладки. Pcp отличным от нуля в трм148 я пробовал устанавливать - неполучилось. при уставке, например 0,6, выходная мощность ограничевается на уровне 0,4 при сигнале с регулятора +1, и выше не растёт. я уже писал, вышел из положения установкой второго мву8, один управляет низом, другой - верхом. применение плк не рассмтривается по ряду причин. если опыт работы будет удачным возможна переделка ещё двух печей, поэтому и интересуюсь поддерживает ли трм148 перепрошивку, или нет.