программу не менял, только плк.
все Prg Fb Task Var и тд перенес в новый плк100.
в логе перезапуск просто или по собаке.
вот старые логи, новые не делал - далеко до объекта.
по ним видно что некоторые перезагрузки просто по пропаданию питания.
и чем форум помог бы.
в плк110 - когда программа большая то глючит, сейчас прога маленькая и нормально.
там большой обмен по двум 485, и одному 232, плюс работа с файлами.
цикл 5мс свободно ресурсов от 2000 до 3000 мкс. при интенсивном обмене по 485 (чтение строк из файла и передача) свободные ресурсы падали до нуля.
эта же прога в плк100 работает и не глючит и свободные ресурсы не уменьшаются.
PS Попробую 110 потом на небольших проектах. Но уменя подозрение что дело в питании. Ни один буржуйский производитель ПЛК не делает питание 220В только 24В.