Добрый день!
ПЛК160, регулирование давления клапаном 4-20 мА. Скрин программы в приложении. Так как на ФБ PID_2POS_IM_ANR нет возможности вручную вводить коэф-ты регулятора, а только в результате автонастройки, и после перезапуска ПЛК они слетают, сделал выбор между двумя ФБ: если есть сигнал на запуск автонастройки то используется PID_2POS_IM_ANR, если нет то PID_FUNCTION. Также выбор между автоматическим регулированием клапаном (используется выход ФБ), либо ручным (используется значение полученное от Скады). Провел автонастройку, до перезапуска ПЛК работал PID_2POS_IM_ANR на полученных при автонастройке параметрах. Регулирует давление весьма точно, при уставке 5,6 атм, разбег +-0,02 атм. Добавил в программу фильтр измеряемой величины (датчика давления ПД100) DIG_FLTR, фильтр тоже не работает, не фильтрует, это отдельный вопрос который тоже нужно прояснять. Загрузил обновленную программу, соответственно PID_2POS_IM_ANR уже сбросил коэффициенты регулятора, (а вручную их ввести нет возможности я так понимаю) что и предполагалось. Выбрал режим в котором работает PID_FUNCTION, ввел параметры ПИД полученные от предыдущей автонастройки, но выход PID_FUNCTION с неопределенным значением, иначе говоря нет выхода с ФБ. На скрине видно что .INTEGRAL1 и dMeas имеют неопределенное (отсутствующее?) значение, и видимо по этой причине и выход ФБ так же не имеет значения. Что может быть причиной, что можно сделать в этой ситуации?
PS: вариант поместить в RETAIN ФБ PID_2POS_IM_ANR непонятный, поэтому передаю значения коэффициентов ПИД из Скады в RETAIN, а они идут на ФБ PID_FUNCTION.
По фильтру DIG_FLTR такая ситуация: непрерывно меняется значение давления (ПД100, 1 МПа), сотые, и чуть реже десятые атм, из-за этого клапан (это предположение) непрерывно отрабатывает, из-за чего возникают другие проблемы по технологической схеме. Задаю полосу PB 0.01 атм, время фильтра 5000 мс. (вроде как если чаще чем в 5 секунд измеренное давление меняется больше чем 0.01 атм, то отсекать эти изменения). Но по факту на выходе с фильтра та же цифра с непрерывно меняющимися сотыми и десятой атм что и на входе. На скрине видно: CurrentGranIn - на вход фильтра, CurrentPfromFltr - выход фильтра. Может чего-то не понимаю, помогите разобраться с фильтром.