    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?
    Я себе такой сочинил
    Захват-1.png
    Скрытый текст:

    Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
    - фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
    - при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
    - частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •