что значит обновленный.
я купил 2 шт в октябре и поставил на объект.
за это время они меня оба достали. постоянно перезагружаутся то сами то по собаке. намучился.
вчера взял и перенастроил их. сделал из них мдвв, а программу в том же виде залил в плк100-24, а входа и выхода по модбасу. за целый день ни одного сбоя. сегодя пошел день второй.
питание сделано изначально правильно, развязано 380/220 ноль отдельно от земли плюс фильтр бсф. у фильтра землю вешал на корпус и просто в никуда - все равно глючили, целый месяц на еб.... заказчик чуть не убил. читал лог а внем ничего хорошего.
прошивка таргет нормальные.
Ps теперь плк110 буду ставить только как мдвв.