Здравствуйте!
Пытаюсь привязать к MasterSCADA вентустановку VTS. В карте регистров есть Coil, DiskreteInput, HoldingRegister и InputRegister. В ПЛК Овен, например, можно прочитать регистр, а потом разложить его на биты (другого опыта у меня нет). Можно ли то же самое сделать с Coil и DiskreteInput, И по каким адресам к ним надо обращаться ( если это можно, конечно)?
Coils разложить на биты нельзя - это уже бит.
DiscreteInput можно разложить.
По каким адресам обращаться - нужно смотреть в документации к прибору.
Спасибо.
Здравствуйте, SCADAMaster.
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы если устройство в обрыве (т. е. приходит качество BAD) значения тэгов обнулялись??? Сейчас же если приходит качество BAD то в тэгах остаются последние значения и получается что в БД пишутся нормальные значения, хотя прибор в обрыве.
такой ответ не подходит?