Показано с 1 по 10 из 52

Тема: ПЛК 150 + М7055

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Подготовлена версия прошивки 1.31.2, в которой работает функция одновременной работы по неск. протоколам на одном интерфейсе.
    Она будет в ближайшее время выложена на сайте + я могу разослать ее всем желающим по почте
    Будте добры. " lpe@stn.com.ru ".

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу прощения . Еще ситуация.
    Работа с пультом DK8070. Один Dcon(Мастер), 57600,несколько universal DCON device т.к. разный формат команд и ответов.Опрос "by command".
    Если в результате опроса одного из девайсов не придет ответ, то начинается опрос всех устройств не взирая на "by command".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Прошу прощения . Еще ситуация.
    Работа с пультом DK8070. Один Dcon(Мастер), 57600,несколько universal DCON device т.к. разный формат команд и ответов.Опрос "by command".
    Если в результате опроса одного из девайсов не придет ответ, то начинается опрос всех устройств не взирая на "by command".
    Устройства universal DCON device независимы друг от друга и не отсутствие ответа к одному никак не влияет на другие.

    Повторяет запрос только тот модуль, к-й не получил ответ, причем если есть др. модули с большим приоритетом (т.е.) к-е дольше ожидают в очереди на запрос, отправят запрос раньше.

  4. #4

    По умолчанию

    Посмотрите пожалуйста проект.
    Если не приходит ответ во время вывода символа,
    то начинается опрос всех устройств.
    Это можно проверить и без пульта.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста проект.
    Если не приходит ответ во время вывода символа,
    то начинается опрос всех устройств.
    Это можно проверить и без пульта.
    Да, проблема имела место быть...
    Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Еще вопрос.
    Конфигурация ПЛК150 + М7055 +DK8070(пульт) работает.
    Добавляю еще модуль М7055 - вместе с Codesys работает.
    Делаю сreate boot и запускаю ПЛК150 без Codesys. ПЛК, похоже,
    перезагружается несколько раз(пикает с интервалом ,где-то, 5 сек)
    потом загорается "работа" но на шине тихо. На "login" не реагирует.
    P.S. polling time=500ms.