Прошу прощения . Еще ситуация.
Работа с пультом DK8070. Один Dcon(Мастер), 57600,несколько universal DCON device т.к. разный формат команд и ответов.Опрос "by command".
Если в результате опроса одного из девайсов не придет ответ, то начинается опрос всех устройств не взирая на "by command".
Устройства universal DCON device независимы друг от друга и не отсутствие ответа к одному никак не влияет на другие.
Повторяет запрос только тот модуль, к-й не получил ответ, причем если есть др. модули с большим приоритетом (т.е.) к-е дольше ожидают в очереди на запрос, отправят запрос раньше.
Посмотрите пожалуйста проект.
Если не приходит ответ во время вывода символа,
то начинается опрос всех устройств.
Это можно проверить и без пульта.
Да, проблема имела место быть...
Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
Еще вопрос.
Конфигурация ПЛК150 + М7055 +DK8070(пульт) работает.
Добавляю еще модуль М7055 - вместе с Codesys работает.
Делаю сreate boot и запускаю ПЛК150 без Codesys. ПЛК, похоже,
перезагружается несколько раз(пикает с интервалом ,где-то, 5 сек)
потом загорается "работа" но на шине тихо. На "login" не реагирует.
P.S. polling time=500ms.