Цитата Сообщение от ВЛ85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.
Добрый день.
Добавьте в проект кнопку вызова окна 60014 - на нем будут отображаться индикаторы статуса связи по последовательным портам.
Если при "зависаниях" происходит мигание индикатора красным цветом - то причина в проблемах с обменом (например, из-за действия помехи).
Если мигание происходит всегда - то какие-то проблемы в настройках обмена в проекте (неправильно указаны адреса регистров и т.д.).