А вот если подключить потенциометр на 100 Ом , все работает как надо, значение на дисплее меняется медленно по мере роста сопротивления.
А вот если подключить потенциометр на 100 Ом , все работает как надо, значение на дисплее меняется медленно по мере роста сопротивления.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Потенциометр обычный, 5 штук перепробовал. Работает только с тем что от 0 до 100 ом.
Количество знаков должно соответствовать количеству Ом? То есть если у меня потенциометр на 1000 то кол-во знаков должно быть 4?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2019 в 12:16.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Раньше, в графе кол-во зноков стояла цифра 2. Дисплей показывал только от 0 до 99, при подключённом 1ком резистор. Я пробовал подключать разные номиналя и опытным путнм дошёл до 100 ом, на них дисплей показывал нормально. Потом я претположил, что дисплей показывает не процент от сопротивления, а сомо сопротивление и изменил кол-во знаков на 5. Стало показывать
А Вы знаете, что переменные резисторы могут иметь разную рег. характеристику А или Б или В
grafik.png
И если у Вас резистор имеет характеристику "Б", то даже маленький поворот ручки - на 30%, даст на выходе 800 Ом(80% полного сопротивления)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg