Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Поставьте параметр Amount Repeat>0
данный параметр у меня в настройках равен 10. но соль вопроса состоит в том что в настройке Work Mode установлено By poll time и данный параметр (polling time ) равен 100 мс. При данной конфигурации Amount Repeat не имеет силы. Хочется понять СУТЬ явления которое происходит. Попытаюсь поменять величину polling time но не знаю... Есть предположение что параметр в конфигурации самого MVA RS.dL (задержка ответа по RS-485 ) оказывает некое влияние однако надо проверить. в данный момент RS.dL = 2мс. Есть общий вопрос -дело не в самом протоколе обмена данными? ведь есть варианты протоколов OWEN и DCON? знаю людей у которых возникала подобная ситуация по MODBUS RTU с обменом данными при такой же компоновке оборудования ПЛК100КМ - MVA8 но определенного решения пока нету. Буду данный процесс изучать далее-вариантов других нет!