Большие пусковые токи 5-7 раз большие чем номинальные .
Индуктивная нагрузка - подключение только через промежуточное реле с контактами 10А и более
или однофазные пускатели контакты 25А .
Большие пусковые токи 5-7 раз большие чем номинальные .
Индуктивная нагрузка - подключение только через промежуточное реле с контактами 10А и более
или однофазные пускатели контакты 25А .
Ну на соленоиды возможно да, но ПР200 которые я поставил 2 года назад всё ещё работают, а те которые поставили пол года назад горят.
Меня больше смущает, что выгорает с нагрузкой в виде контактора и промежуточного реле. ТДМ самое фу конечно, но мне тяжело себя заставить поверить что контактор при пуске потребляет более 5 ампер.
Ижевск
Если у контактора соленоид заедает то возможно .
Может быть ( нужно спросить у модераторов ) изменили печатные платы , уменьшив ширину дорожек .
И теперь дорожки силовые выполняют роль предохранителей .
Когда вы восстанавливаете дорожки все по прежнему работает ??????
Если да то ----это "косяк" Овен , хотя может быть это такое ноу хау .
А запитываете силовую часть которая включает через реле устройства
через автомат и какого наминала , может попробовать уменьшить номинал
автомата на минимально возможный ?????
Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 01:56.
К сожалению проектирую установки не я, я выступаю в роли поставщика контроллера и программиста для клиента.
На всё стоит один автомат 16 ампер.
Один раз восстанавливал дорожку, реле работало исправно. Клиенту проще и быстрее заменить сгоревшую ПР200 на новую ПР200, а со сгоревшим выходом переставить в другую установку, где этот выход не используется.
Завтра буду искать какую нибудь магию в электромонтаже. Так же сравню дорожки у плат за 2017 год (лежат после залития водой) и у последней партии.
Ижевск
Автомат 3 А хватило бы и на ПР200 и на силовые цепи управления .
У нас на горелках стоит 5 А предохранитель и просто так не когда не горит только при К.З.
А у Автомата в несколько раз выше ток срабатывания от номинального.
А автомат 16 А запитывал бы все вместе .
Легче передернуть Автомат чем разбирать и восстанавливать дорожки .
Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 02:01.
Здравствуйте. Не могу разобраться с работой AI в режиме 0—4000 ом. Перемычку под корпусом поставил, в среде лоджии вход поменял на 4000 , переменной вывел на дисплей. Ко входу подключил потенциометр на 1Ком и как бы я его не крутил, значение на дисплее либо 0 либо 99.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не понимаю, выводится 99.9. Пробовал малые сопротивления от 0 до 100 ом , показания на дисплее меняются плавно от 0 до 99. Это не датчик температуры, просто потенциометр от 0до 1Ком.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.