она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
Не понял кто мастер,
если мастер панель, то
В сетевых настройках панели включите галку - поменять порядок регистров
Захват-1.png
может выглядеть так
Захват-3.png
если мастер ПЛК, то
изменить порядок регистров для float можно в настройках UMD в конфигурации ПЛК
Захват-4.png