Показано с 1 по 10 из 3338

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от паляниця Посмотреть сообщение
    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...
    У панелей нет заводских настроек, а значит и нет такого понятия - сброс к заводским настройкам. Все настройки панели находятся в проекте, а значит могут меняться в момент загрузки каждого проекта.
    А если к панели, из-за ошибок в проекте, нельзя подключится конфигуратором, то переведите ее в режим принудительной загрузки DIP переключателем, который найдете на задней стороне панели
    Захват-1.png

  3. #3

    По умолчанию

    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от паляниця Посмотреть сообщение
    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
    Не понял кто мастер,
    если мастер панель, то
    В сетевых настройках панели включите галку - поменять порядок регистров
    Захват-1.png
    может выглядеть так
    Захват-3.png

    если мастер ПЛК, то
    изменить порядок регистров для float можно в настройках UMD в конфигурации ПЛК
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2019 в 02:38.

  5. #5

    По умолчанию

    Имею необходимость проект для СП310 перетащить на СП307. Это допускается или придётся все начинать с нуля?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Имею необходимость проект для СП310 перетащить на СП307. Это допускается или придётся все начинать с нуля?
    Да, допускается. Файл - Настройки проекта - Панель - выбрать нужную модель.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •