Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Novemberrr Посмотреть сообщение
    Мне нужно на DO 220 вольт, т.е мне нужно на клемму COM подключить или фазу или ноль, без разницы?
    Да. Только между каждым выходом DO и нагрузкой желательно ставить предохранитель. Иначе в случае возникновения неисправности в нагрузке есть риск повреждения реле в ПЛК. А это демонтаж ПЛК с установки и ремонт.
    На будущее - самым надежным решением будет ПЛК с питанием 24V и транзисторными выходами. Внешний БП в случае поломки меняется в считанные минуты, а промежуточные реле, которыми управляют выхода ПЛК еще быстрее. Да, это удорожание конструкции. Но иногда простои оборудования обходятся гораздо дороже.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.08.2019 в 12:30.

Похожие темы

  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  3. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:46
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •