Тема: ТРМ 500 подключение термопары

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    В таком случае естественно, что не видит. В приборе необходимо установить P100 -- ТСП (Pt100) α =1,3850 – 99,9…+ 850 °С
    Если расстояние от датчика до прибора более 50 см, то как минимум трехпроводное подключение. Вероятно ваш датчик имеет четырехпроводное подключение.
    Вот ваши подключения:
    Трехпроводное
    Четырехпроводное

    При правильно подключенном датчике сопротивление между входами 12 и 13 должно быть в районе 100 Ом.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо большое

  3. #3

    По умолчанию

    между 11 и 12 1.4 Ом, а между 12 и 13 ничего